全自动电解盐次氯酸钠发生器盐水计量泵不工作的原因

tag

次氯酸钠发生器盐水泵不工作的原因,次氯酸钠发生器盐泵不工作的原因,盐水泵不启动,盐水计量泵不启动,不制氯的原因。

盐水计量泵启动的条件:药箱中液位以下+盐箱液位高于低位+电解温度低于设定值+电解槽液位闭合。
盐泵不启动的原因有以下几种情况。
1、(制氯状态下电解电源有电压输出时)继电器/接触器坏掉。替换可测试。
2、药箱中高液位浮球坏掉,可更换,短接测试。(此时制氯状态下整流电源无电压输出时)
3、盐水箱低位液位开关坏掉,短接可测试。(此时制氯状态下整流电源无电压输出时)
4、(小型设备没有电解槽低位开关)电解槽低位开关坏掉,短接可测试。(此时制氯状态下整流电源无电压输出时)
5、温度过高,探头坏掉。短接可测试。(此时制氯状态下整流电源无电压输出时)
6、计量泵坏掉,可测试输入电压,或者替换测试。
⚠️:浮桶式液位计有方向性,拆除之前做好标记。